[开关电源]

新手,请教,我们的开关电源13009老是烧坏,原因是由于摄像头进去直接就是50v1000uf

[复制链接]
5683|16
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
anevil|  楼主 | 2017-2-17 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,请教,我们的开关电源13009老是烧坏,原因是由于摄像头进去直接就是50v1000uf的电容。摄像头接多了,瞬间启动电流很大,造成开关电源容易烧坏13009. 请问有什么好办法解决这个问题呢。动摄像头和开关电源都行

相关帖子

123654789| | 2017-2-17 13:45 | 显示全部楼层
你的摄像头有没有红外灯啊 ???

使用特权

评论回复
anevil|  楼主 | 2017-2-17 14:21 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2017-2-17 13:45
你的摄像头有没有红外灯啊 ???

有的

使用特权

评论回复
123654789| | 2017-2-17 14:37 | 显示全部楼层
减轻复杂,没有其他更好的办法

使用特权

评论回复
anevil|  楼主 | 2017-2-17 14:56 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2017-2-17 14:37
减轻复杂,没有其他更好的办法

负载并不大。。只是启动电流大。。。能改一下开关电源吗

使用特权

评论回复
lfc315| | 2017-2-17 15:50 | 显示全部楼层
摄像头电源串NTC

使用特权

评论回复
LxiaoseI| | 2017-2-17 19:09 | 显示全部楼层
用平均电容技术,设计达到要求的峰值电流

使用特权

评论回复
cauhorse| | 2017-2-17 21:49 | 显示全部楼层
逐一挂载各个摄像头呢?不过得加开关。不然就参考一般电源的软启动电路。

使用特权

评论回复
ittechbay| | 2017-2-18 08:10 | 显示全部楼层
在电路中串个大电感行不行,增大电路的惯性

使用特权

评论回复
评论
whtwhtw 2017-2-18 11:04 回复TA
我看可以 
不亦心| | 2017-2-18 11:00 | 显示全部楼层
开关电源加软启动,加限流电路,

使用特权

评论回复
sq0100| | 2017-2-18 12:58 | 显示全部楼层
软启动软启动软启动,重要的说三遍,至于怎么实现,你没给详细原理图,所以自己实现去

使用特权

评论回复
jjeemm77| | 2017-2-18 15:33 | 显示全部楼层
过流保护可能在这点上起不了作用…
      原因是上电瞬间开关电源就过流损坏了!…没有“生成”自己的工作电压!保护电路无法工作。
      软启动倒是一个妙招!…

使用特权

评论回复
anevil|  楼主 | 2017-2-28 11:58 | 显示全部楼层
cauhorse 发表于 2017-2-17 21:49
逐一挂载各个摄像头呢?不过得加开关。不然就参考一般电源的软启动电路。 ...

逐个启动是可以的!但是如果停电了,再来电的话,也会出现问题

使用特权

评论回复
oayzw| | 2017-2-28 20:46 | 显示全部楼层
粗暴的串电阻,简单解决行不

使用特权

评论回复
yuan6220| | 2017-3-1 13:51 | 显示全部楼层
窜一个热敏电阻就可以解决

使用特权

评论回复
ZYHJWH| | 2017-3-2 13:41 | 显示全部楼层
加NTC或者PTC

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

3

主题

20

帖子

0

粉丝