打印

不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计

[复制链接]
2152|30
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
bqyj|  楼主 | 2017-8-20 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计
沙发
bqyj|  楼主 | 2017-8-20 21:15 | 只看该作者

频率为15HZ

使用特权

评论回复
板凳
wenfen| | 2017-8-20 21:17 | 只看该作者
用定时器定时50MS,在中断程序里累计计数

使用特权

评论回复
地板
songqian17| | 2017-8-20 21:19 | 只看该作者

这样丢脉冲很严重

使用特权

评论回复
5
bqyj|  楼主 | 2017-8-20 21:28 | 只看该作者
是啊,我试过了

使用特权

评论回复
6
chenho| | 2017-8-20 21:30 | 只看该作者
脉冲宽度多窄呀?

使用特权

评论回复
7
gongche| | 2017-8-20 21:34 | 只看该作者
CPU很有空的话,一直判断IO口吧。

使用特权

评论回复
8
huwr| | 2017-8-20 21:35 | 只看该作者
如果你的外部波形占空比不是50%的话,那么还是提高你的采样率吧

使用特权

评论回复
9
huanghuac| | 2017-8-20 21:36 | 只看该作者
15HZ 按照50%的占空比计算,其高低电平只有33MS,有50MS的中断抽样查询,一定会有丢失

使用特权

评论回复
10
bqyj|  楼主 | 2017-8-20 21:36 | 只看该作者

那怎么办?

使用特权

评论回复
11
wenfen| | 2017-8-20 21:37 | 只看该作者
改用10MS中断查询,应该会没有问题

使用特权

评论回复
12
zhuhuis| | 2017-8-20 21:37 | 只看该作者
就是定时器定时50MS得太长了,提高采样频率

使用特权

评论回复
13
tian111| | 2017-8-20 21:38 | 只看该作者
设置定时器高优先级中断,其余低优先级中断;实测确定最小脉冲宽度,选择恰当的定时时间

使用特权

评论回复
14
songqian17| | 2017-8-20 21:39 | 只看该作者
定时还可以设置的更低

使用特权

评论回复
15
chenho| | 2017-8-20 21:39 | 只看该作者
捕捉判脉宽,符合则计数++;

使用特权

评论回复
16
gongche| | 2017-8-20 21:39 | 只看该作者
没有捕捉就判断电平,然后定时器判脉宽;

使用特权

评论回复
17
huwr| | 2017-8-20 21:40 | 只看该作者
可以用查询方式

使用特权

评论回复
18
huanghuac| | 2017-8-20 21:40 | 只看该作者
加个计数器 芯片

使用特权

评论回复
19
happy_10| | 2017-8-20 21:40 | 只看该作者
15HZ的定时器采样怎么会丢失?

使用特权

评论回复
20
wenfen| | 2017-8-20 21:40 | 只看该作者
你把定时器设定为1MS或则5MS中断,并对电平信号进行多次采样,连续采集到3次(假定)确认即可

使用特权

评论回复