继电器的开关触点 (对外接口)是否需要做防雷保护?

[复制链接]
2148|15
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
小和尚520|  楼主 | 2018-1-22 11:45 | 显示全部楼层

011.png

使用特权

评论回复
zhou574214354| | 2018-1-22 15:13 | 显示全部楼层
关键还是要看你负载,你负载要是LED之类的加啥估计都没效果

使用特权

评论回复
小和尚520|  楼主 | 2018-1-22 15:18 | 显示全部楼层
zhou574214354 发表于 2018-1-22 15:13
关键还是要看你负载,你负载要是LED之类的加啥估计都没效果

负载那边就不管了,现在考虑的是 雷击会不会把触点打坏?

使用特权

评论回复
chunyang| | 2018-1-22 16:07 | 显示全部楼层
继电器侧不需要,如果有户外长线,那也是在最容易受雷击的地方加装防护。

使用特权

评论回复
xmc678| | 2018-1-22 16:53 | 显示全部楼层
闻所未闻。。

使用特权

评论回复
dirtwillfly| | 2018-1-22 21:03 | 显示全部楼层
如果仅仅是继电器的开关触点,是不需要防雷保护的

使用特权

评论回复
xymxym| | 2018-1-23 10:38 | 显示全部楼层
如果触点外接线路有连接很长的线缆在室外行走的话是需要的,如果连线负载平时是处于高阻状态的话就更需要加了,而且还不单单只加TVS管,感应雷会把触点打坏,甚至铜箔都干掉。

使用特权

评论回复
zolee| | 2018-1-23 15:06 | 显示全部楼层
干节点一般不用考虑的。

使用特权

评论回复
caijie001| | 2018-1-23 21:26 | 显示全部楼层
你这是拿去干嘛

使用特权

评论回复
song-du| | 2018-1-24 08:17 | 显示全部楼层
干接点加保护干嘛啊 外部容易引雷的地方加吧

使用特权

评论回复
chineseboyzxy| | 2018-1-25 10:57 | 显示全部楼层
继电器触点,跟你家墙上装的电灯开关不是一样的原理么?质量不好的墙壁开关接100W的白炽灯泡就会烧的粘连,无法关掉。

使用特权

评论回复
zyj9490| | 2018-1-25 11:27 | 显示全部楼层
如果用交流负载,大功率的,感性负载,还是要用RC网络进行BYPASS,小功率的阻性的大可不必。触点在原厂有消火花处理。

使用特权

评论回复
zyj9490| | 2018-1-25 11:30 | 显示全部楼层
小和尚520 发表于 2018-1-22 15:18
负载那边就不管了,现在考虑的是 雷击会不会把触点打坏?

防雷,不是这样简单处理,第一要用屏BI线,外壳接地,信号线通过防雷器件(过压器件)接到大地,且尽量不要架空布线,要沿建筑物面走线。

使用特权

评论回复
小和尚520|  楼主 | 2018-1-25 12:29 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-1-25 11:27
如果用交流负载,大功率的,感性负载,还是要用RC网络进行BYPASS,小功率的阻性的大可不必。触点在原厂有消 ...

负载是一个 12V直流的门锁,需要加串联 RC吗?
门锁是不是感性的?

使用特权

评论回复
zyj9490| | 2018-1-25 12:53 | 显示全部楼层
小和尚520 发表于 2018-1-25 12:29
负载是一个 12V直流的门锁,需要加串联 RC吗?
门锁是不是感性的?

功率多大,说白了,电流多大?上安倍了,最好加TVS管,(因是直流)。

使用特权

评论回复