打印

问下485屏蔽层接地的问题

[复制链接]
2973|6
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
电子求学路|  楼主 | 2019-7-5 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
叶春勇| | 2019-7-6 08:29 | 只看该作者
485通讯线理论上3根线。
A、B、GND
带屏蔽的通讯电缆,理论上应该是单点接大地。这样就有良好的屏蔽效果。
如果电路板,是用的隔离电源(采用工频变压器或反激电源),屏蔽层接信号地,等效于一个分布电容接大地,基本屏蔽效果很差。所以接信号地仍然是个浮置系统。
但是通讯电缆为什么只有两个信号线?
如果是同一电源供电,gnd是在供电端连在一起的。
如果485模块连的的比较远,建议用四芯屏蔽电缆供电,即VCC、GND、A、B。屏蔽层单端接大地。

使用特权

评论回复
板凳
hobbye501| | 2019-7-6 09:08 | 只看该作者
不要接入信号地,最好也不要进入大地。。。血的教训啊

使用特权

评论回复
地板
ningling_21| | 2019-7-6 09:56 | 只看该作者
屏蔽层单端接大地效果明显

使用特权

评论回复
5
电子求学路|  楼主 | 2019-7-6 14:02 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2019-7-6 08:29
485通讯线理论上3根线。
A、B、GND
带屏蔽的通讯电缆,理论上应该是单点接大地。这样就有良好的屏蔽效果。

如果整个485网络,每个485都有防雷电路,防雷电路的气体放电管,有一端是接大地的,把这一端全部接入屏蔽层,屏蔽层再单点接大地可以吗?

使用特权

评论回复
6
叶春勇| | 2019-7-6 16:54 | 只看该作者
电子求学路 发表于 2019-7-6 14:02
如果整个485网络,每个485都有防雷电路,防雷电路的气体放电管,有一端是接大地的,把这一端全部接入屏蔽 ...

这么弄也行。接地阻抗要低。

使用特权

评论回复
7
电子求学路|  楼主 | 2019-7-7 00:59 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2019-7-6 16:54
这么弄也行。接地阻抗要低。

谢谢