打印

422转485通信用什么电路?

[复制链接]
2939|15
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
沙发
R2D2| | 2019-8-17 19:24 | 只看该作者
两芯的话422和485是兼容的,不用转换。

使用特权

评论回复
板凳
R2D2| | 2019-8-17 19:41 | 只看该作者
本帖最后由 tyw 于 2019-8-18 12:14 编辑

http://www.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf
https://www.renesas.com/us/en/doc/application-note/an1989.pdf

瑞萨这个文档最后的结论很清楚了,485网络不一定能插入422设备,因为422不能驱动太多的节点;但是422网络绝对能插入485节点,不会出现任何问题。

使用特权

评论回复
地板
xujun0266|  楼主 | 2019-8-18 08:37 | 只看该作者
试过接2根线不行,想问下有什么转换电路吗,4线和2线相互转换电路?

使用特权

评论回复
5
tianxj01| | 2019-8-18 11:33 | 只看该作者
xujun0266 发表于 2019-8-18 08:37
试过接2根线不行,想问下有什么转换电路吗,4线和2线相互转换电路?

4线和2线的区别,就是485和422的区别。
你前面说的用的是两芯电缆,到这个问题,咋又变成4线-2线?
由于通信机理的差异,422是全双工,而485是半双工,所以,简单的用485置换422,在通信时序、信号处理上面,可能会造成冲突从而造成通信失败。除非2设备422驱动你可以重新做。
鉴于其本质上面有区别,因此虽然硬件信号是可以通用的,但是如果原先是4线全双工工作,则无法用2线制485代替。
如果原来就是2线制422,则其本质就是485。
说清楚原来的硬件架构,连接方式,还有就是你准备转换成485的目的、目标何在,我想大家应该会可以给才很好建议的。

使用特权

评论回复
6
R2D2| | 2019-8-18 12:10 | 只看该作者
我早就说过了,只有没有见识的蠢货才会以为422和485的区别在于四线和两线。

早前422是用来替代232的,把TXD、RXD用两对差分线来替代,从而获得更长的通讯距离和更好的抗干扰能力。后来485普及的时候,为了省事大都是两线半双工机制。事实上422和485只有电平上的微小差异,根本没有四线和两线的区别。

从来不看规范原文,中国所谓“电子工程师”素质就是这么差。

使用特权

评论回复
7
R2D2| | 2019-8-18 14:09 | 只看该作者

使用特权

评论回复
8
R2D2| | 2019-8-18 17:57 | 只看该作者
国产485设备的A、B标注基本上全都是错误的,楼主可以试着对换一下。

最终还是要看波形。

使用特权

评论回复
9
619888476| | 2019-8-18 21:43 | 只看该作者
手册上一般都有说明

使用特权

评论回复
10
ddlxiaoxu| | 2019-8-18 22:02 | 只看该作者
如果你的设备一个发送 一个接收 那就接两根线就可以了。如果走的是像modbus之列的协议需要握手,要不就改造一下电路得了 将422的接口芯片换成485的芯片,网上找一下资料改造一下,主要就是485的接收发送控制引脚那块。

使用特权

评论回复
评论
R2D2 2019-8-19 13:01 回复TA
不用换,422如果是多节点网络一样要控制发送接受,电路是一样的。 
11
风不丁茜| | 2019-8-18 23:40 | 只看该作者
我是新人我也不知道

使用特权

评论回复
12
943614033| | 2019-8-19 09:09 | 只看该作者
R2D2 发表于 2019-8-18 17:57
国产485设备的A、B标注基本上全都是错误的,楼主可以试着对换一下。

最终还是要看波形。 ...

A和B基本上去都是错误的?那还做个鸟工程师,回家种红薯去吧。

使用特权

评论回复
13
R2D2| | 2019-8-19 09:14 | 只看该作者
943614033 发表于 2019-8-19 09:09
A和B基本上去都是错误的?那还做个鸟工程师,回家种红薯去吧。

你自己翻xs#$墙去wiki上面查一下就知道为什么全都是反的了。

485规范写得很清楚,B+、A-,有些协议如prolifibus等甚至明确规定了B应该是红色,A应该是绿色。

但是地球上第一片485接口芯片SN75176就弄反了,搞成了A+、B-,以后芯片生产厂家都是抄袭75176的标注方法。国内的"工程师"素质太差是绝对不会看规范的,只会根据芯片标注方法来标注自己设备的A、B。

国产设备和进口设备接口的时候,这个A、B都不一样的问题相当令人头疼。我现在都是标+、-。

使用特权

评论回复
14
cjseng| | 2019-8-19 13:40 | 只看该作者

使用特权

评论回复
15
R2D2| | 2019-8-20 11:33 | 只看该作者
楼主不见了?????

使用特权

评论回复