N76E003管脚中断能做边沿触发吗?

[复制链接]
1483|7
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
itv1860|  楼主 | 2019-9-6 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N76E003管脚中断下降沿或上升沿都能触发,有没有成功案例像STM32那样,不管下降沿或上升沿都能触发呢?

使用特权

评论回复
沙发
tianxj01| | 2019-9-6 18:28 | 只看该作者
不能,N76E003管脚中断是可以选择上升沿、下降沿触发。但是,这是或关系,或者选择上升沿,或者选择下降沿,没有上升下降都可以触发的选项。

使用特权

评论回复
板凳
21mengnan| | 2019-9-8 22:09 | 只看该作者
只能单边沿触发。

使用特权

评论回复
地板
21mengnan| | 2019-9-8 22:09 | 只看该作者
你可以在单边沿触发中断内修改成另外一种触发间接实现双边触发

使用特权

评论回复
5
antusheng| | 2019-9-8 22:51 | 只看该作者
没法这么实现。

使用特权

评论回复
6
antusheng| | 2019-9-8 22:51 | 只看该作者
好像ARM内核的可以,你去看看M051系列

使用特权

评论回复
7
wanduzi| | 2019-9-8 22:53 | 只看该作者
51内核难实现

使用特权

评论回复
8
wahahaheihei| | 2019-9-8 23:58 | 只看该作者
没这功能,智能选择一边,你可以中断进去后修改方向