socay2004的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1519386 [收藏] [复制] [RSS]

日志

百兆以太网口防护方案说明及注意事项--硕凯电子

已有 977 次阅读2017-2-14 14:42 |系统分类:接口电路| 以太网, 电子

一、应用背景

    1.全球气候变暖,雷雨天气增多。

    2.网络设备雷击损坏后,危害大。

    3.网络设备雷击损害后,维修成本高。

    4.高浪涌防护设备成为行业趋势。

二、防护电路图与选型器件

防护电路图详见硕凯电子官网

使用硕凯器件:

陶瓷气体放电管

    GDTUN1206-200ASMD】直流标称电压200±30%V,冲击电流(8/20μs0.5KA,电容值<0.5pF,电阻>100MΩ

    GDTUN1812-90CSMD】直流标称电压90±20%V,冲击电流(8/20μs2.0KA,电容值<1.0pF,电阻>1GΩ

瞬态抑制二极管TVS:

TVSESD03V32D-LCVrwm3.0VVb4.0V,防静电能力(接触/空气):8KV/15KV,结电容(f=1MHz):1.2pF,封装:SOD-323

三、方案应用

1.工业/家用电脑/笔记本

    2.交换机/路由器

    3.枪机设备

    4.网络打印机

    5.机顶盒

    6.智能交通系统

    7.其他含以太网端口设备

四、方案说明及注意事项

    1.此方案采用GDT在变压器前端做共模(八线)浪涌防护。

    2.网络变压器后级用体积小,结电容低的TVS吸收差模能量,该TVS反应时间快,兼顾防护静电功能。

    3.符合802.11电气标准。

    4.满足IEC61000-4-5GBT17626.5等浪涌测试标准。

    5.满足IEC61000-4-2GBT17626.2等静电测试标准。

 