一、应用背景

    1.全球气候变暖,雷雨天气增多

    2.电源雷击损坏后,危害大

    3.电源雷击损坏后,维修成本高

    4.高浪涌防护设备成为行业趋势

二、防护方案与硕凯器件

AC220V电源防护方案电路图详见硕凯电子官网

陶瓷气体放电管

    GDTUN2E5-600LL】直流标称电压600±20%V,冲击电流(8/20μS5KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ,防护等级为中防护级别

    GDTUN2E8-600ML】直流标称电压600±20%V,冲击电流(8/20μS10KA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ,防护等级为高防护级别

    GDTUN2H8-3500LL】直流标称电压3500±20%V,冲击电流(8/20μS5KA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ,为AC1500绝缘耐压

压敏电阻

    MOV14D561K】压敏电压(at1mA):504V-616V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):925V,防护等级为中防护级别

    MOV20D561K】压敏电压(at1mA):504V-616V,突波电流耐量(8/20μS):6500A,最大抑制电压(at5A):925V,防护等级为高防护级别

三、方案应用

     1LED 路灯电源

     2、交换机电源

     3、空调电源

     4、逆变器电源

     5、电脑电源

     6、电磁炉/电饭煲

        7、其它AC94V-AC264V 电源

四、方案说明与注意事项

    1、此电源方案满足IEC61000-4-5GBT17626.5 等浪涌测试标准

    2、在差模中,采用钳位性器件MOV,响应时间快,降低LN线之间的浪涌电压

    3、在共模防护中,采用MOV GDT 串联到PCB 地或者设备外壳,阻止MOV 的漏电流满足安规要求

    4、此电源方案可通过1.2/50-8/20μS 组合波差模、共模6.0KV 浪涌测试

    注:在有结缘等级耐压测试AC1500V 要求时,GDT陶瓷放电管建议换成DC3500V电压