发新帖我要提问
12
返回列表

对着电路板上铺铜的GND打静电会重启

[复制链接]
楼主: 电子0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
电子0|  楼主 | 2017-3-24 22:21 | 显示全部楼层
从薪 发表于 2017-3-24 20:43
增加防静电电路就解决了!希望能帮到你!谢谢!!

端子都加有静电管,但现在是打gnd也有问题,怎搞?

使用特权

评论回复
俺是村长他爹| | 2017-3-25 00:02 | 显示全部楼层
ESD没做好吧!

使用特权

评论回复
从薪| | 2017-3-25 09:39 | 显示全部楼层
你是不是没有把电源地与数字地分开?还有你现在打的“地”是哪个“地”?如果你打的电源地与数字地混在一起的,那么你分开地试试,还有你所打的地是输出端子的地还是整个地?这个要说清楚我们才能给你分析!希能帮到你,谢谢!!

使用特权

评论回复
从薪| | 2017-3-25 09:40 | 显示全部楼层
最好有原理图和说明你打的是哪个地方的地,这样分析起来就容易解决问题所在了!希能帮到你,谢谢!!

使用特权

评论回复
zhuyemm| | 2017-3-25 11:23 | 显示全部楼层
估计影响到复位电路了

使用特权

评论回复
zhubright| | 2017-5-11 15:59 | 显示全部楼层
楼主的问题解决没? 我现在遇到了类似的情况。我这个是手持设备。电池供电的。有个按键,按键外壳是金属的,与板卡的地(电池负极)相连的。我对着按键打静电,系统也挂了。按键被外壳的硅胶包裹住了(有缝隙),打静电没看到火花,但还是会挂。

使用特权

评论回复
woshizhengjie89| | 2017-5-11 16:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 woshizhengjie89 于 2017-5-11 16:13 编辑
电子0 发表于 2017-3-24 18:35
用的是电脑笔记本那样的适配器,但是这个适配器的插头只有2个脚的,没有接地脚,不知道是否有关?
在外国 ...

但感觉你要求的级别高啊,
打静电有三个级别:  
1:   打静电不复位不死机
2:   打静电复位后正常工作
3:  打静电死机 自已恢复不了

使用特权

评论回复
woshizhengjie89| | 2017-5-11 16:36 | 显示全部楼层
zhubright 发表于 2017-5-11 15:59
楼主的问题解决没? 我现在遇到了类似的情况。我这个是手持设备。电池供电的。有个按键,按键外壳是金属的 ...

一种方法是:在按键附近增加接地螺丝孔,
或者在按键信号线上增加ESD保护器件, 增加信号线上的阻抗!

使用特权

评论回复
寻梦者在路上| | 2017-5-12 12:27 | 显示全部楼层
对着GND打静电,保护再好的电路板也扛不住。

使用特权

评论回复
Mgic1| | 2017-5-25 10:04 | 显示全部楼层
好像仪器有接大地和没接大地的打静电方法不同,至少在中国是如此。如果仪器没有接大地,每打一次静电需要用手动用接地导线泄放掉电荷,再打下一次。否则整个仪器会因为没有泄放电荷的回路而累积越来越多的电荷,最终肯定要挂掉。

使用特权

评论回复
chigexiaoshan| | 2017-5-27 08:44 | 显示全部楼层
难道楼主没有隔离,GND直接露出到外部?否则没道理要对内部GND打静电啊。。。

使用特权

评论回复
PX200| | 2018-3-1 16:40 | 显示全部楼层
chigexiaoshan 发表于 2017-5-27 08:44
难道楼主没有隔离,GND直接露出到外部?否则没道理要对内部GND打静电啊。。。 ...

我们天线的SMA头子 就是 数字地   对着这个打静电  就重启了

使用特权

评论回复
tcc8073| | 2018-3-2 19:46 | 显示全部楼层
接地没有接好,看下你们的供电电源是否严格的接地了

使用特权

评论回复
lilinfei520| | 2018-4-11 19:44 | 显示全部楼层
PX200 发表于 2018-3-1 16:40
我们天线的SMA头子 就是 数字地   对着这个打静电  就重启了

我现在也遇到同样的问题,SMA金属是个工作地直接相连的,对着SMA的金属打接触放电6KV,系统直接挂掉,请问你最后是怎么解决的?

使用特权

评论回复
rogersmessi| | 2018-4-11 21:49 | 显示全部楼层
示波器抓下复位引脚,加个电容试试

使用特权

评论回复
pleee| | 2018-4-12 16:28 | 显示全部楼层
我也是做过电脑主板的,如果是浮地的话,做一个电荷泄放回路吧。不然累积的电荷越来越多,设备肯定会复位

使用特权

评论回复
增加防静电的电路试试

使用特权

评论回复
一笑遥| | 2018-4-25 22:21 | 显示全部楼层
ESD管子坏了吧

使用特权

评论回复
mszlet| | 2018-4-26 10:14 | 显示全部楼层
静电问题确实很头疼的问题。
我们的产品自己静电打端子没问题,拿到专业检测实验室测试也OK,但是到用户手里就时常会出现问题,烧坏PCB导向,严重的烧糊大面积的铺地。

使用特权

评论回复
孤傲乘风| | 2018-4-26 13:47 | 显示全部楼层
mszlet 发表于 2018-4-26 10:14
静电问题确实很头疼的问题。
我们的产品自己静电打端子没问题,拿到专业检测实验室测试也OK,但是到用户手 ...

那只能说你们测试的有水

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则