变压器整流滤波后未稳压的电源可以作为DCDC的供电电源吗?

[复制链接]
     

17

主题

42

帖子

126

积分

中级技术员

 楼主| 发表于 2017-12-4 23:38 | 显示全部楼层 |返回版面||阅读模式
不想再增加开关电源,想和既有电源共用电源。
既有电源是一个变压器整流滤波的电源。未经稳压,这样的电源可以作为DCDC的供电电源吗?(当然这个电源波动幅值肯定满足DCDC电压要求范围)

谢谢!
     

1492

主题

1万

帖子

4万

积分

版主

发表于 2017-12-5 07:03 | 显示全部楼层 |返回版面
可以的呀,本来就是这个样子的。
qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
     

17

主题

42

帖子

126

积分

中级技术员

 楼主| 发表于 2017-12-5 09:27 | 显示全部楼层 |返回版面
惭愧,应该如此,谢谢!
     

342

主题

1万

帖子

4万

积分

版主

---------------------

发表于 2017-12-5 19:14 | 显示全部楼层 |返回版面
我觉得你再关注一下 DCDC 的手册, 有些 DCDC 对输入电压有要求, 并非是宽输入电压范围的