描述
为了实现最佳效果,故障指示器必须能够在故障电流通过其安装处的电缆时提供可靠指示。此参考设计采用了超低功耗 MCU 和分立式模拟前端,可监控并测量其安装处的电流和电压参数。为减少服务中断,它可以确定并使用亮起的 LED 表示出错的故障位置。

此外,还可以配置包含 DAC 和霍尔开关的自检机制,
以执行可允许系统自检的诊断程序。


特性
  • 配有 10 位 ADC 的 MSP430FR5728 MCU,可提供过流故障检测和指示
  • 可使用引脚兼容的 MSP430FR5738 MCU 提升 MCU 的运行速度
  • 高效电源 - 借助负载开关实现可配置电源电压的直流/直流转换器
  • 通过低功耗运算放大器提供具有固定增益的放大
  • 自检 - 使用 DAC 实现故障电流仿真,使用霍尔开关实现自检磁体检测
  • 扩展提供 LPRF 和高效、高强度 LED