[技术求助]

导线截面积和电流的关系问题

[复制链接]
739|11
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
Rospiers|  楼主 | 2018-2-22 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lewisnx| | 2018-2-22 12:23 | 显示全部楼层
内部是包有4条截面积一样大小的小导线

那么截面积当然应该按照4倍计算

使用特权

评论回复
CCompton| | 2018-2-22 12:36 | 显示全部楼层
那么这条动力线的载流能力是2.5*5=12.5A吗?

使用特权

评论回复
Richardd| | 2018-2-22 12:50 | 显示全部楼层
式中左边的2.5和5是什么?

使用特权

评论回复
Mattheww| | 2018-2-22 15:12 | 显示全部楼层
如果是 铜导线,2.5mm2的面积,大概可以承受一二十 安。   4条截面积一样大小的小导线。总电流就是单条的四倍。

使用特权

评论回复
Erichk| | 2018-2-22 15:26 | 显示全部楼层
根据截面积和载流的关系
2.5mm2的截面积,过的电流就是
它面积的5倍,所以是12安
但我现在是一根线内有四股2.5mm2的导线
这根线的过流是12还是12×4?

使用特权

评论回复
Thorald| | 2018-2-22 15:45 | 显示全部楼层
一条2.5平方毫米截面积的导线允许通过12A电流,四条绞合在一起,允许通过的电流是多少,要看一条导线允许通过12A电流的依据是什么。

使用特权

评论回复
Bjorn| | 2018-2-22 16:02 | 显示全部楼层
通常导线允许通过电流最大值,受两种条件约束。一种是发热,导线截面积越小,电阻越大,发热越厉害,允许通过的电流越小。另一种是压降,受电方允许一定的电压降落,导线截面积越小,电阻越大,电压降落越大,允许通过的电流越小。
绞合在一起的多股导线,如果是受电压降落限制,那么四条导线允许通过的电流是单条导线的四倍。如果是受发热的限制,那么四条导线绞合后散热面积显然不是单条导线的四倍,而是比四倍要小。

使用特权

评论回复
Rollo| | 2018-2-22 16:20 | 显示全部楼层
小型变压器散热条件显然比大型变压器要好,所以小型变压器允许使用较高的电流密度(单位截面积的电流),例如开关电源中的变压器,往往电流密度用到4A/mm^2甚至更高一些。大型变压器例如电力变压器,允许使用的电流密度就比开关电源中的变压器要小得多。

使用特权

评论回复
xyz549040622| | 2018-2-24 19:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyz549040622 于 2018-2-24 19:09 编辑

这是1*4的多股线,还是按照单股的能力计算的。比如4*4,就是四根四平方的线,还是按照4平方线走的电流计算的。

使用特权

评论回复
zhangbo1985| | 2018-2-24 20:16 | 显示全部楼层
导线截面积跟电流大小是成正比的

使用特权

评论回复
airwill| | 2018-2-27 21:46 | 显示全部楼层
如果归结到发热的承受能力, 那么怎么样的导线差别都不大. 因为散热条件类似
但是如果高频电路, 那么多股线会有一点优势了

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

116

主题

377

帖子

0

粉丝