问题比较奇怪
客户反映STC-103
16路模拟量输入,有其中4路数据测量异常。
怀疑产品问题。

经查
所反映4路模拟量中,其中1路的模拟量仪表损坏,直接短路
24v直接加在4-20mA模拟量输入端。
24v电压远远超过了输入电路的输入电压范围,导致数据异常。
排除故障仪表后恢复正常,电路并没有损坏

腾控的产品在模拟量输入设计时
内部要求  4-20mA输入电路,必须能够承受长时间24v直接输入
不能出现电路损坏,这是我们公司设计的产品每个型号都必备的实验项目
但是产品寿命肯定会受到影响
这主要是考虑国内应用现场客户可能接错线,也可能仪表损坏的情况
比较而言,如果您购买了法国某著名品牌的产品,您就没有这么幸运啦,24v接上去就烧坏,而且还不属于报修范围

其实有客户直接拿我们的模拟量输入端接 220v交流的
后果也不很严重,更换取样电阻后,正常工作