[技术求助]

过压浪涌预防的方法

[复制链接]
592|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
Rospiers|  楼主 | 2018-5-30 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Rospiers 于 2018-5-30 22:20 编辑

现正在做公司的某项目。输入24V,输出10V,功率50W。能承受输入对输出隔离能承受1500VAC,效率80%。输入需按照RIA12规定,能承受正常输入电压的3.5倍过压浪涌(本项目中浪涌的尖峰为3.5×24V=84V),浪涌持续时间20ms。项目组长的意思是:前级加一个BUCK电路,24V转22V,BUCK电路加一个输入过压保护,浪涌过来后把供电关掉,从而把浪涌扛过去;中间级用一个24V转12V的电源模块(目前24V转10V的电源模块少之又少),然后后级加一个12V转10V的BUCK。
小弟左思右想,认为这样的话效率可能就达不到80%了。所以考虑前级用TVS二极管、压敏电阻或者放电器把浪涌扛过去。但是网上没有这样的电路应用。想请教有没有高手用过这样的防过压浪涌的电路。有的话能不能分享一下?在此谢过了!

相关帖子

Lewisnx| | 2018-5-30 21:26 | 显示全部楼层

输入端加扼流电感,L,N之间加压敏电阻

使用特权

评论回复
CCompton| | 2018-5-30 21:34 | 显示全部楼层
可以安装 电涌保护器

使用特权

评论回复
Richardd| | 2018-5-30 21:48 | 显示全部楼层
电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏

使用特权

评论回复
Mattheww| | 2018-5-30 22:00 | 显示全部楼层
可以使用netpower或者synqor的电源模块(9~36v)

使用特权

评论回复
Erichk| | 2018-5-30 22:08 | 显示全部楼层
最低电压可以调整至12*80%,同时配合linear的LTC4363(过压保护)使用

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

116

主题

377

帖子

0

粉丝