[朗威IoT模组及天线]

【指令模式】RS485对LoRa模块只能工作在透传模式,不能工作在AT指令模式

[复制链接]
1480|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
lanvee|  楼主 | 2018-6-24 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:RS485对LoRa模块只能工作在透传模式,不能工作在AT指令模式
A:
由于RS485为半双工通信,而LoRa模块默认是实时回显,在第一次发送“+++\r"进入AT指令模式后,回显与RS485发送的数据形成一种竞争的现象,导致无法正常通信。  
解决办法:  
①开启方向控制引脚  
②关闭回显:at+echo=off\r  

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

113

主题

168

帖子

3

粉丝