[逆变器] 过压报警的解决方法

[复制链接]
1071|6
 楼主 | 2018-8-2 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【不懂就问】
一款驱动器,输入是540V(由三相380整流而来)
通过驱动器的逆变后,输出U、V、W三相信号,驱动、控制伺服电机
有时候驱动器会报出过压的报警,但是测量后发现电压都正常

自己猜想这是一个假报警,真正报警的原因是“干扰”触发了电压异常
干扰源来自给集成IGBT逆变模块的驱动芯片ACPL-332J
芯片的输出引脚和IGBT的门极之间所加的限制电阻只有10R
我猜想是过高的du/dt或者di/dt产生的干扰
加大限制电阻的阻值也许可以解决
此分析正确吗?

| 2018-8-3 18:29 | 显示全部楼层
那里过压?
猜测是输出过压,好好研究研究输出到电机的连接导线

使用特权

评论回复
| 2018-8-3 19:34 | 显示全部楼层
电机减速过程,回馈制动容易过压

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-8-4 08:44 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2018-8-3 18:29
那里过压?
猜测是输出过压,好好研究研究输出到电机的连接导线

过压是说直流母线过压

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-8-4 08:45 | 显示全部楼层
tianxiongweitxw 发表于 2018-8-3 19:34
电机减速过程,回馈制动容易过压

这里说的是直流母线过压,不知道和你说的原因有无关系

使用特权

评论回复
| 2018-8-4 09:20 | 显示全部楼层
先搞清楚到底如何产生的报警再说吧

使用特权

评论回复
| 2018-8-4 10:51 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2018-8-4 08:44
过压是说直流母线过压

三楼已经回答了

用示波器观测吧

如果在各种工况下都没有实际的过压,再查保护电路是否会误动作

使用特权

评论回复