[其它应用]

SH79F085可以不加外部复位电路吗

[复制链接]
290|11
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
huwr|  楼主 | 2018-11-8 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F085可以不加外部复位电路吗
huwr|  楼主 | 2018-11-8 16:13 | 显示全部楼层
内部复位电路是否可以可靠复位呢?

使用特权

评论回复
huanghuac| | 2018-11-8 16:17 | 显示全部楼层
可以不加外部复位器件,内部复位很可靠的。

使用特权

评论回复
bqyj| | 2018-11-8 16:21 | 显示全部楼层
可以不加,用作IO

使用特权

评论回复
huwr|  楼主 | 2018-11-8 16:26 | 显示全部楼层


数据手册上说低于3.1或是4.3V供电就复位,哪我的供电电压是3V多少伏会复位呢?

使用特权

评论回复
bqyj| | 2018-11-8 16:32 | 显示全部楼层

3.1V只是一个LVR电压

使用特权

评论回复
huwr|  楼主 | 2018-11-8 16:35 | 显示全部楼层
神马意思?

使用特权

评论回复
bqyj| | 2018-11-8 16:39 | 显示全部楼层
就是如果不开的话,供电电压要到更低才会复位。

使用特权

评论回复
huwr|  楼主 | 2018-11-8 16:44 | 显示全部楼层
大概多少

使用特权

评论回复
bqyj| | 2018-11-8 16:49 | 显示全部楼层
要到2.1V左右吧

使用特权

评论回复
chenho| | 2018-11-8 16:55 | 显示全部楼层
最好搞一下外部复位

使用特权

评论回复
huwr|  楼主 | 2018-11-8 16:59 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先