不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计

[复制链接]
楼主: langgq
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
zhanglli| | 2018-11-13 20:24 | 显示全部楼层
真不太好弄,扫描慢了容易丢脉冲,快了容易重判。

使用特权

评论回复
lium| | 2018-11-13 20:25 | 显示全部楼层
考虑一下加硬件吧,触发器什么的。

使用特权

评论回复
guoyt| | 2018-11-13 20:25 | 显示全部楼层
这么慢一个信号,甚至比普通按键输入还简单

使用特权

评论回复
hanwe| | 2018-11-13 20:26 | 显示全部楼层
定时器扫描,或者主循环扫描,随便都能把它扫到

使用特权

评论回复
yufe| | 2018-11-13 20:28 | 显示全部楼层
IO持续轮询吧

使用特权

评论回复
llia| | 2018-11-13 20:29 | 显示全部楼层
无非:
1、测量周期,时间短,适合周期长的
2、测量频率,适合频率高的,否则时间很长

使用特权

评论回复
wangpe| | 2018-11-13 20:30 | 显示全部楼层

根据你脉冲的最小高电平或低电平时间的一半来查询,绝不丢失。
假设你脉冲的最小高电平是1ms,最小低电平是200us,则使用100us查询,只要保证你的查询速度是均匀的100us,就不会丢失。

使用特权

评论回复
wangzsa| | 2018-11-13 20:31 | 显示全部楼层
IO口查询+IO电平变化或边沿变化判断脉冲,.

使用特权

评论回复
langgq|  楼主 | 2018-11-13 20:31 | 显示全部楼层

嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽

使用特权

评论回复
ayb_ice| | 2018-11-21 09:14 | 显示全部楼层
过采样就可以了