台达PLC与T5UID3屏软硬件连接指南

[复制链接]
493|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
ZLDW|  楼主 | 2018-12-14 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达PLC与T5UID3屏软硬件连接指南
1 效果展示1.1 台达PLC演示视频(见下帖)
分辨率:1024*600
台达PLC:DVP16EC00R3
PLC采用台达DVP-EC3经济型主机,适用于顺序控制与简易RS-485/MODBUS通讯控制。通讯端口内置RS-232与RS-485(10/14/30点数不支援RS-485),相容MODBUSASCII / RTU通讯协议。VR0旋钮启动M1178,对应D1178的数值;VR1旋钮启动M1179,对应D1179的数值。支持4点(Y0,Y1,Y2,Y3)高速脉冲输出功能,最高可达10kHz。视频中选用了7寸高分辨率,工业级智能HMI,接口丰富,防水防UV,室内和室外均可使用。户外使用防眩光,外壳高低温不变形。屏幕为电容式触摸屏,可实现滑动翻页、手势调节数据等功能,触控效果好,灵敏度高,带来精彩的人机交互体验。
2 连接指南详解2.1 硬件连接指南
1)如下图所示,触摸屏通讯接口使用COM4的RS485,即A、B脚,电源24VDC,即V、G脚。
1.png
2)PLC通讯接口使用COM2口,D+连接触摸屏A, D-连接B。
2.png
3)接线效果图如下:
3.png
2.2 软件配置指南
PLC配置9600波特率,ModbusRTU通讯模式。
继电器配置如下:
1M0控制Y1,如下图所示
4.png
2D100控制Y2,如下图所示
5.png
3M512(掉电保持)控制Y3,如下图所示
6.png
4D408(掉电保持)控制Y4,如下图所示
7.png
3 触摸屏界面控制程序
如下图所示,点击对应继电器区域,弹出键盘,输入数字1吸合继电器,输入数字2断开继电器。
8.png
注:详细的工程以及软件说明见压缩文件《台达PLC工程》。
      
   