[其它应用] 咱们片子内部RC精度到底是多少

[复制链接]
243|17
| 2019-1-16 16:22 | 显示全部楼层
+/-2%
 楼主 | 2019-1-16 16:24 | 显示全部楼层
使用定时器3定时中断,理论上是每秒产生一个中断。但是实际对比计算机时钟,中断来的要快至少10%
| 2019-1-16 16:27 | 显示全部楼层
你怎么搞的、
 楼主 | 2019-1-16 16:32 | 显示全部楼层


void init_timer3(void)
{
    INSCON |= 0x40;
    T3CON = 0x00;              
    TL3 = 0xe5;               // 1s @ 12MHz SYS_OSC
    TH3 = 0x48;
    T3CON |= 0x34;        // 256 prescale, start timer3
    INSCON &= ~0x40;
    IEN1 |= 0x10;           // Enable T3 interrupt
}
| 2019-1-16 16:35 | 显示全部楼层
定时器3是自动重载的,你在定时器中断里面根本不需要软件重载和定时器的初始化。
| 2019-1-16 16:38 | 显示全部楼层
在定时中断里面你只要去处理你需要的标志或者其它计时操作即可。
| 2019-1-16 16:43 | 显示全部楼层
看RC准不准,还有一个办法,你可以DELAY翻IO,这个就可以看了。
| 2019-1-16 16:47 | 显示全部楼层
楼上这方法不错
| 2019-1-16 16:49 | 显示全部楼层
一般内部RC的误差都在1-2%的
| 2019-1-16 16:54 | 显示全部楼层
加上:温度为25度,电压3-5V
| 2019-1-16 16:57 | 显示全部楼层
搞定,哈哈
| 2019-1-16 17:00 | 显示全部楼层
中断很常用,如何设置按照datasheet中提示就可以了呀。
| 2019-1-16 17:02 | 显示全部楼层

timer3     INSCON &= ~0x40;     IEN1 |= 0x10;  
| 2019-1-16 17:06 | 显示全部楼层
可以试着把中断时间延长些。。。
| 2019-1-16 17:10 | 显示全部楼层
想问下,内部误差可以测的出来吗?如果测的出来怎么测呢?如果测不出,那怎么估计呢?
| 2019-1-16 17:13 | 显示全部楼层
有这么多吗?感觉不到啊,感觉3、4左右的样子吧。。。
 楼主 | 2019-1-16 17:18 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈