打印

上电的时候程序不工作

[复制链接]
555|12
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
lium|  楼主 | 2019-3-4 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用MA805-24做了10台,发现 有2台 上电的时候程序不工作
沙发
guoyt| | 2019-3-4 13:26 | 只看该作者
详细说说啊

使用特权

评论回复
板凳
lium|  楼主 | 2019-3-4 13:29 | 只看该作者
我RST用的是上拉10UF+10K下拉的阻容复位电路  ,电源部分是12V开关电源+ 7805降压,  现象不统一

使用特权

评论回复
地板
yufe| | 2019-3-4 13:32 | 只看该作者
怎么不统一?

使用特权

评论回复
5
lium|  楼主 | 2019-3-4 13:35 | 只看该作者
有的机器我将电源关掉 等开关电源输出电压下降,还没到0V 的时候  ,输出有LED指示灯 ,所以看得见,芯片也不能复位  ,等到指示灯完全灭掉 的时候  有的可以正常复位  ,有的也不行

使用特权

评论回复
6
zhanglli| | 2019-3-4 13:37 | 只看该作者

RST部分呢

使用特权

评论回复
7
lium|  楼主 | 2019-3-4 13:41 | 只看该作者
也尝试过  用 接1K电阻到地,但是效果一样

使用特权

评论回复
8
wangpe| | 2019-3-4 13:44 | 只看该作者

没有听说这个片子有复位不良的问题

使用特权

评论回复
9
langgq| | 2019-3-4 13:46 | 只看该作者

楼主,最好是跟供应商,拿实物做具体的客诉处理.

使用特权

评论回复
10
wangzsa| | 2019-3-4 13:49 | 只看该作者
楼主请试一下,将电源和地之间的大电容减小.看看效果是否改善.

使用特权

评论回复
11
zhuww| | 2019-3-4 13:53 | 只看该作者
仅靠RC电路很难保证成功复位的,只能靠外部复位芯片或烧写设置解决。

使用特权

评论回复
12
guoyt| | 2019-3-4 13:56 | 只看该作者
进来看看, 感觉我做的和楼主研究的差别还是挺大的, 个人对红外遥控装置比较感兴趣

使用特权

评论回复
13
lium|  楼主 | 2019-3-4 14:00 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵

使用特权

评论回复