大家帮忙想想0-3.3v怎么转换成0-20mA,针对工业控制!

[复制链接]
2595|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
sixgett|  楼主 | 2011-9-3 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近设计一个基于STM32的CAN的智能控制器,关于模拟信号的输出模块设计遇到问题,想让大家帮帮忙啊,最好仔细说一下,信号经过STM32的DAC出来是0到3.3V的,而针对工业情况无法将这个电压送到执行器,必须经过处理要处理成0-20mA的电流信号,我想知道这个怎么处理啊?要用什么芯片?我用LM393和晶闸管可以不可以啊?很着急的问题,大家帮帮我!!!

相关帖子

沙发
xiaotuzi09| | 2011-9-3 14:45 | 只看该作者
DAC前的数据能不能得到,可以的话可以直接传输给AD421(0-20mA芯片)

使用特权

评论回复
板凳
sixgett|  楼主 | 2011-9-3 16:50 | 只看该作者
谢谢啊,AD421是一个4-20mA转换器,不是0-20mA。我要0-3.3V转0-20mA的转换,我想的是用一个运放将0-3.3V放大到0-5V,然后在将0-5V转换为0-20mA。不知道可以用于工业设计不,你觉得呢?大侠

使用特权

评论回复
地板
bit6019| | 2011-9-4 21:49 | 只看该作者
电流信号不知道怎么控制啊

使用特权

评论回复
5
sqcumt123| | 2011-9-8 15:16 | 只看该作者
不能给到楼主答案,只是过来支持一下这个主题,谢谢!

使用特权

评论回复
6
TI_Analog| | 2011-9-13 17:34 | 只看该作者
XTR110/111可以完成你需要的0-20mA的转换。
http://www.ti.com/product/xtr110

使用特权

评论回复