打印

URB2412电源问题请教

[复制链接]
1689|1
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
专家们好
     我们产品设计中使用了URB2412模块,相应的设计如图片,在后面负载断开的情况下,外部输入24V时,该模块很快就给烧毁了。测量模块VOUT和对地阻抗变成了0.
    请专家们看看,现在的这个电路设计有问题吗?
    谢谢。



无标题.png (65.66 KB )

无标题.png

465505cab36a07a366.png (65.66 KB )

465505cab36a07a366.png

使用特权

评论回复

相关帖子

沙发
hoverdsp|  楼主 | 2019-4-8 20:00 | 只看该作者
补充一下,还有几个疑点(1)请问C121和C122这两个电容是必须的吗,必须要是Y电容吗? (2)后面负载的电容没超过200UF,符合电源模块要求。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

1

主题

2

帖子

1

粉丝