发新帖我要提问
123
返回列表
[电路/定理]

PT1000温度测量问题

[复制链接]
楼主: MissFortune
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
xch| | 2019-4-28 09:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 xch 于 2019-4-28 09:54 编辑

result = PWM? 应该有换算吧?要不然早就溢出。

这样,你编写一段程序,删除你哪个所谓的温控算法。 定时输出92%、50%、0%、-50%、-92%、-50%、0%、..。循环2次看看温度变化。

顺便获取受控系统的dk/dt 参数便于预估PID值

使用特权

评论回复
xch| | 2019-4-28 20:24 | 显示全部楼层
Nivans 发表于 2019-4-28 09:15
如果传感器不是线性的,又如何能保证你设定的值跟输出温度静态值一致???所以加I只是保证传感器给你的温 ...

这世界线性的PT1000还没出生,等你中国制造

使用特权

评论回复
Nivans| | 2019-4-29 13:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Nivans 于 2019-4-29 13:16 编辑
xch 发表于 2019-4-28 20:24
这世界线性的PT1000还没出生,等你中国制造

所以加I没意义。PT1000读数还得查表,精度难保证!还不如直接,查表+PD算法。

使用特权

评论回复
R2D2| | 2019-5-2 15:09 | 显示全部楼层
根本就不是软件问题。90度设置到56度PT1000读数有大反跳,从56度设置到25度无反跳,从56度设置到90度有小反跳。说明PWM输出有剧烈变化影响到了PT1000测试电路的电源或者地线回路,当PWM稳定以后PT1000输出也稳定了,当然只是稳定不一定等于正确。

原因有两种:
1)电源供电能力不足,PWM输出剧烈变化时,ADC转换部分电源电压有变化,这个用一般的手持万用表是测不出来的,要用34401A这样的六位半来测试。
2)PCB布线不合理,大电流负载电流和精密测试电路的地线没有精心设置避免干扰。

使用特权

评论回复
xiaxingxing| | 2019-5-2 21:30 | 显示全部楼层
是不是ADC输入端要加个对地的电容???

使用特权

评论回复
R2D2| | 2019-5-16 01:08 | 显示全部楼层
不知道

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则