打印

这个是为啥

[复制链接]
272|10
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
zhuww|  楼主 | 2019-5-6 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今看一图,485的RE脚接地,DE脚受控,可以实现收发,我不大理解,请高手释下!

使用特权

评论回复
沙发
zhanglli| | 2019-5-6 22:18 | 只看该作者
接收永久使能,发送受控亦即随时接收,发送因为主动可以在需要时使能,这样节能

使用特权

评论回复
板凳
zhuww|  楼主 | 2019-5-6 22:21 | 只看该作者
如果这样说,那么也就是说在某时刻485驱动器即处于接收态也处于发送态?如果这样的话这和半双工不是矛盾吗?

使用特权

评论回复
地板
lium| | 2019-5-6 22:23 | 只看该作者
485的收发接口电路在片内是独立的,所以准许这样使用,但此时接收端口会输出发送端的数据内容,不过这样用并非为了节能,为节能应将收发都关闭。

使用特权

评论回复
5
guoyt| | 2019-5-6 22:26 | 只看该作者

一般应用时通常将收发控制并联。

使用特权

评论回复
6
zhuww|  楼主 | 2019-5-6 22:29 | 只看该作者


51单处机能实现7位数据位的通讯不?

使用特权

评论回复
7
yufe| | 2019-5-6 22:33 | 只看该作者

什么意思?

使用特权

评论回复
8
zhuww|  楼主 | 2019-5-6 22:35 | 只看该作者
如:1起始位,7位数据位,1位停止位,无检验位

使用特权

评论回复
9
yufe| | 2019-5-6 22:39 | 只看该作者
有些485本来就可以同时收发信息(需要两条双绞线)

使用特权

评论回复
10
wangpe| | 2019-5-6 22:42 | 只看该作者
如果是半双工的话,肯定要将发送和接收使能连在一起控制。。。

使用特权

评论回复
11
zhuww|  楼主 | 2019-5-6 22:44 | 只看该作者
OK,明白

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

893

主题

8252

帖子

1

粉丝