[485通信]

485通信线烧毁

[复制链接]
11500|12
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
zhengmero|  楼主 | 2019-5-23 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款机箱产品,我的板子安装在机箱里面,板子系统地(GND)与机箱相连,板子有一路485接机箱上的空调(485接口),空调485的地与机箱不相连。我的485的电源地及信号都是隔离了的。隔离电源采用B0505,见下图。生产做线的时候把485的地接到GND上面去了。空调一开我的板子就冒烟,经查,485的信号及双向TVS被烧坏了。为什么会烧呢,感觉没有回路啊。 微信图片_20190523174849.png
微信图片_20190523175317.png

使用特权

评论回复

相关帖子

sjnh| | 2019-5-23 19:05 | 显示全部楼层
空调保护地与设备保护地有压差:
有可能是空调功率大,在开机一段时间内导致地平面存在压差,
把485保护地断掉,不要接机壳;

使用特权

评论回复
评论
sjnh 2019-5-24 07:15 回复TA
@zhengmero :有了压差,只要超过7/8V,十几V,2个6V的TVS管导通相当于短路了;这时候大地+AB线就形成回路了;我这一般应用,AB间加6.5V的TVS,AB对保护地(不是485芯片的地)加33V以上的TVS或压敏电阻,加33V以上就是为了防止地平面有压差的情况 
sjnh 2019-5-24 07:15 回复TA
@zhengmero :有了压差,只要超过7/8V,十几V,2个6V的TVS管导通相当于短路了;这时候大地+AB线就形成回路了;我这一般应用,AB间加6.5V的TVS,AB对保护地(不是485芯片的地)加33V以上的TVS或压敏电阻,加33V以上就是为了防止地平面有压差的情况 
zhengmero 2019-5-23 21:54 回复TA
就算是有压差,我电源是隔离电源,应该没有回路啊。 
langtuodianzi| | 2019-5-24 10:20 | 显示全部楼层
高压窜入或者漏电导致的,建议A、B线串接 限流电阻(自恢复保险丝)。RS485通信端口的防护设计不可或缺。
RS485采用BC091N-H.jpg

使用特权

评论回复
yhl949516359| | 2019-5-24 16:17 | 显示全部楼层
建议485的AGND和空调机壳的AGND之间加一个Y电容,应该就没事了

使用特权

评论回复
langtuodianzi| | 2019-5-27 11:38 | 显示全部楼层
系统接地是很重要的,干扰时需要通过接地进行泄放,接地处理不好,会带来很多的问题。

使用特权

评论回复
chunyang| | 2019-5-31 20:55 | 显示全部楼层
把通过大地连接的回路画上就该明白为什么了。

使用特权

评论回复
zhengmero|  楼主 | 2019-6-4 17:47 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-5-31 20:55
把通过大地连接的回路画上就该明白为什么了。

没太想明白,老师点拨一下。

使用特权

评论回复
515192147| | 2019-6-5 23:05 | 显示全部楼层
这样大的 干扰,只有 通过 光电隔离 来 解决,

使用特权

评论回复
chunyang| | 2019-6-5 23:06 | 显示全部楼层
zhengmero 发表于 2019-6-4 17:47
没太想明白,老师点拨一下。

如前帖所言,把总线电路画出来,注意实际连线时通过电源及其它接地回路带来的电气连接。

使用特权

评论回复
zero0915| | 2021-5-12 08:53 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

242

主题

322

帖子

3

粉丝