[电源]

开关电源启动后出现下跌是什么原因造成的?

[复制链接]
319|7
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
yszong| | 2019-7-14 19:40 | 显示全部楼层
开关电源内部含大容量电容,瞬间启动会拉低电压

使用特权

评论回复
jiajs| | 2019-7-14 19:43 | 显示全部楼层
这个下跌指的是输出还是输入?

使用特权

评论回复
jlyuan| | 2019-7-14 19:46 | 显示全部楼层
肯定输出呗

使用特权

评论回复
dengdc| | 2019-7-14 19:51 | 显示全部楼层
哦,开关电源我一般都用软启动,让电压慢慢升起来,还没有注意到电压会下跌。

使用特权

评论回复
wuhany| | 2019-7-14 19:54 | 显示全部楼层

阻尼振荡了吧

换启动时间(芯片启动)加长

使用特权

评论回复
huangchui| | 2019-7-14 19:57 | 显示全部楼层
是不是调整控制系统里的过冲及振荡过程?

使用特权

评论回复
spark周|  楼主 | 2019-7-14 20:00 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵