微报修,通过配电设施微监测系统八个月省了10多万?

[复制链接]
387|1
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
wbx0806|  楼主 | 2019-8-19 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电室是一个企业需要重点关注的地方,但很多企业不是很重视配电房电力设备的安全,也没有相应的专业电力人对配电房进行日常维保。电力设备安全防患于未然很重要,这样不仅可以保障企业的正常运作,还能保障企业的利益和人民的生命安全;因此构建一个基于物联网的配电设施监控平台很有必要。

1.jpg

今天我们要介绍的是河北某企业,通过微监测,搭建了一个配电设施微监测系统:通过微监测实现了室内烟雾监测、温度监测和电能监测,主要作用有以下两方面:
一、安全角度:变压器温升过高会导致变压器加速老化,甚至发生喷油事故,变压器室内环境温度过高也会影响变压器的散热。当线路或配电开关有超载现象时候,难免会出现绝缘烧坏现象。当供电设备出现超电流、过电压或欠电压不但对供电设备造成伤害,也会损伤用电设备。

因此,我们对电力变压器、配电室安装了温度监测系统,烟雾监测系统和电能参数监测系统

   2.jpg

当出现温度异常、出现线路老化出现轻微烟雾、出现供电电流超标或电压异常的时候就能够第一时间得到报警信息,及时采取措施,避免出现安全事故和财产损失。 通过对数据的积累,还可以积累经验,逐步建立我们配电系统的安全预警参数,把配电系统安全牢牢的掌控在自己手中。

二、 经济角度:我们有1台1600KVA变压器,2台630KVA变压器,总容量为2860KVA。

   3.jpg

通过微监测对其运行温度和电量参数的监测,发现我们在生产量高峰的时候,仅使用1台1600KVA+1台630KVA变压器,共2230KVA的运行容量就能够满足生产需求,即使在炎热的夏季变压器的上层油温也不超标。



    河北省变压器的基本电费为23.3元/KVA,630KVA变压器每月的基本电费为14679元,截止现在已经过去8个月了,共节约公司电费开支11.7万余元。
    另外功率因数是供电部门考核用电企业的重要指标,功率因数不达标很可能面临高额的罚款,通过微监测电能表上的功率因数报警功能,如下图:

4.jpg
   能够及时发现功率因数补偿不足的问题,有效避免出现功率因数罚款。
在配电房监控方面:温度、电流、电压和功率因数等参数非常重要,都可以通过温度监测仪表和电能参数监测仪表进行监测。
    那么如何通过微监测构建自己的监控系统呢,其实需要准备的材料比较少:
    1、无线数据终端,可以购买。
    2、各种仪表,为方便客户选取仪表,在数据采集终端的商品描述里面,有仪表目录中提供了多种仪表供选择,压力、流量、温度和电能仪表都可以选用,在市场和网络上订货非常方便,网购周期1--3天就能到货。
    3、各种传感器,压力传感器、振动传感器或者温度传感器,都会输出电压信号、电流信号、电阻信号或者开关量等信号,目前市场和网络上可供选择的品种繁多,非常容易买到,网上订货周期也是1—3天到货。
特别提醒:
    现场安装调试过程及碰到的问题,只要是新鲜事物就有一个实验和推广的过程,在这 个过程中难免有各种失败和挫折,该企业设备科高工就曾经有过两次失败的教训,虽然损失不大但仍认为有必要与其他人分享,避免他人再重蹈覆辙:
1、 传感器或仪表的量程选择:
    配电室安装烟感报警的时候,对烟雾浓度的参数没有什么概念,只知道能够感应烟雾就行了,第一次选择了0—5000ppm量程的,导致烟雾浓度很高的时候才能够报警。
2、 供应商合作:
    在选择仪表供应商的时候一定要选择信誉好的商家。如果从网络上购买,一定要尽早进行试验,不要超出商家的无条件退货周期。如果超出了无条件退货周期,就算是网站客服也只能进行协调,不能帮助我们强行找商家退货退款了。