打印

TIM4时钟源质疑

[复制链接]
1114|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
STM8S105手册上说,TIM4的时钟源来自内部时钟,我将内部时钟关闭,只使用外部时钟,TIM4照样计数,并可以中断,难道内部时钟关闭了还在工作?
沙发
香水城| | 2012-2-9 15:17 | 只看该作者
哪个手册?哪一段?

使用特权

评论回复
板凳
yybj| | 2012-2-9 16:29 | 只看该作者
贴出具体的手册图片,标识出来看一下

使用特权

评论回复
地板
motor666|  楼主 | 2012-2-9 20:42 | 只看该作者
是RM0016

TIM4.JPG (80.73 KB )

TIM4.JPG

使用特权

评论回复
5
香水城| | 2012-2-10 10:26 | 只看该作者
The clock source for the timer is the internal clock (fMASTER).

这个内部时钟并不是说的系统时钟,fMASTER可以来自HSE、HSI甚至LSI。

STM8S_Clock_Tree.GIF (23.31 KB )

STM8S_Clock_Tree.GIF

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

173

主题

419

帖子

1

粉丝