抗击极端灾害天气 深夜,通州区看守所双回路电源相继断...

[复制链接]
1425|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
qbwww|  楼主 | 2021-5-1 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
交汇点讯4月30日晚8时30分许,南通市通州区境内受强对流天气影响,部分地区出现了冰雹和大范围强雷暴大风天气,14级强风将广告牌拦腰斩断,将屋顶的彩钢瓦掀起,飞卷上天,又骤然砸向高压电线,许多粗大的树木被狂风连根拔起,倒在供电线路上……
  在通州110千伏西亭变电所附近,110千伏张西线被彩钢瓦砸断,另一条110千伏张银线受异物影响而跳闸,使得该变电所的上级电源失电,导致变电所直供南通兴东国际机场的一条10千伏空甲线断电。
  五一前夕,南通兴东国际机场每天起降88到92个航班,吞吐客流量在1.3万人左右。风灾发生后,还有10个航班没有被取消,需要正常营运。
  为了确保该机场安全营运,通州供电公司运维人员唐沛炫和保清圣顶着狂风,继续对机场另一条10千伏空乙线进行特巡。乡间的道路横着几棵被大风刮断的树木,他们小心翼翼地用应急灯探照前方,绕过树木,沿线仔细巡查。
  很快,110千伏张银线重合成功,110千伏西亭变电所和10千伏空甲线都恢复供电,短时的预警被及时解除。
  晚上10时38分,通州供电公司接到南通市通州区看守所报修电话:直供通州区看守所的10千伏双回路电源相继断电,该所不得不临时请求增派特警力量,加强安全巡防。

   ?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0501%2Ff5360c60j00qsfflh04jdc0034002c0g.jpg

  通州供电公司供电服务中心负责人凌一火速调动1辆400千瓦的应急电源车,直奔故障点。为了保障应急电源快速接入,抢修人员紧急接驳临时电缆。现场仅有一盏应急灯,大家打开抢修车灯,就连现场维持秩序的警察也纷纷打亮手机灯,帮助照明,不到20分钟,看守所恢复了光明。
  晚上11时55分,通州区供电公司配电运维一班抢修人员陶燃和同事在对金余线进行巡线时,发现该线165#杆至182#杆之间出现边相断线,垂落在地面上的绝缘导线正放射着火花。“千万不能让路人接近!”陶燃立即当起安全导护,用身体挡住过往的行人,并他让同事迅速找到最近的开关,拉掉带电线路。

   ?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0501%2Fa9b4fa2aj00qsffll04nrc0034002c0g.jpg

  据统计,通州供电公司共出动抢修车辆150车次、人员615人次,经过彻夜奋战,该区大部分跳闸线路恢复供电。

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

733

主题

4516

帖子

12

粉丝