上电瞬间继电器动作的问题

[复制链接]
1276|34
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
zhuww|  楼主 | 2021-5-9 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题

使用特权

评论回复
zhanghqi| | 2021-5-9 22:04 | 显示全部楼层
将高电平驱动改成低电平驱动

使用特权

评论回复
zhanghqi| | 2021-5-9 22:10 | 显示全部楼层
同意楼上观点

使用特权

评论回复
wyjie| | 2021-5-9 22:13 | 显示全部楼层
嗯,高电平驱动改成低电平驱动

使用特权

评论回复
zhuww|  楼主 | 2021-5-9 22:16 | 显示全部楼层
对了,是所有的单片机都是这样吗

使用特权

评论回复
dingy| | 2021-5-9 22:18 | 显示全部楼层

No!
有些单片机可预置开机IO口状态为高阻输入或开漏输出,即不存在上述现象。

使用特权

评论回复
supernan| | 2021-5-9 22:21 | 显示全部楼层
要控制几个继电器? MA807/MA816的P4.0 / P4.1可用U1的设置成上电仅输入模式,应该可以满足你的需求

使用特权

评论回复
llljh| | 2021-5-9 22:23 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?

使用特权

评论回复
zhenykun| | 2021-5-9 22:25 | 显示全部楼层
楼上,U1 支持 MA807/MA816 吗?

使用特权

评论回复
yszong| | 2021-5-9 22:27 | 显示全部楼层

网站上下载了U1驱动软件V1.20版,还是不支持MA807/MA816 芯片。

使用特权

评论回复
xxrs| | 2021-5-9 22:29 | 显示全部楼层

我是看规格书上头写的( P40IOE / P41IOE ) , 估计也只有U1
可设置

使用特权

评论回复
zhuww|  楼主 | 2021-5-9 22:35 | 显示全部楼层
详细还要问一下厂家

使用特权

评论回复
jiahy| | 2021-5-9 22:37 | 显示全部楼层
不放心可以用组合逻辑控制.

使用特权

评论回复
yufe| | 2021-5-9 22:40 | 显示全部楼层
也可在驱动引脚与地之间加1个较小的电阻(比如1K),完成上电后再将端口置为推挽输入,如果存在多个这类输出,最好还是换成低电平驱动,加1个驱动时就增加5mA的电流,太不低碳了,呵呵

使用特权

评论回复
zhaoxqi| | 2021-5-9 22:42 | 显示全部楼层

最简单就是你用7407驱动继电器;然后要是还有问题,就换7406;这两个芯片除了逻辑正好相反,别的都一样。

使用特权

评论回复
huangchui| | 2021-5-9 22:44 | 显示全部楼层
分析一下你的单片机开机后管脚是高电平还是低电平

使用特权

评论回复
jiajs| | 2021-5-9 22:47 | 显示全部楼层

后续的驱动电路怎么设计的都有影响,可采用倒推法查找问题

使用特权

评论回复
zwll| | 2021-5-9 22:49 | 显示全部楼层
上电路,肯定要修改驱动,你在设计时没有考虑到单片机上电复位后端口电平问题。

使用特权

评论回复
xxrs| | 2021-5-9 22:51 | 显示全部楼层
这个是不能依靠程序对端口初始化的!!程序初始化端口将会产生延时,继电器会产生一次动作。

使用特权

评论回复
xxrs| | 2021-5-9 22:53 | 显示全部楼层
用1-2K电阻下拉IO, 改为推挽模式,高电平驱动继电器。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

893

主题

8252

帖子

1

粉丝