[电路/定理]

电阻分压与AD采集

[复制链接]
楼主: 风之牧
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
45815149| | 2014-7-10 12:32 | 显示全部楼层
学习了。

使用特权

评论回复
原野之狼| | 2014-7-10 12:47 | 显示全部楼层
手册上的典型应用图都会在前面加一级跟随

使用特权

评论回复
shalixi| | 2014-7-10 13:24 | 显示全部楼层
与ADC有关。

使用特权

评论回复
shalixi| | 2014-7-10 13:29 | 显示全部楼层

如果加个跟随器,与ADC无关了。

使用特权

评论回复
风之牧|  楼主 | 2014-7-10 13:37 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-7-9 14:40
这很简单,似乎没有必要讨论。
分压电阻不能太小,否则耗电大。
也不能太大,要远小于ADC的输入漏电流导致 ...

我用的pic的单片机,这是AD输入模型。内阻是不是太小了?

QQ截图20140710133645.bmp

使用特权

评论回复
风之牧|  楼主 | 2014-7-10 13:42 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2014-7-10 12:16
你这个问题问得比较无脑,没有千偏一率的。
同样是AD,也有不同的设计,有些里面已经带了跟随,那电阻就看 ...

这个帖子不对应具体的电路和应用,就是对这种分压采集讨论一下。肯定的,不同的AD采集方式对应的这个电路都是不同的,有一些方式甚至这种电路时不能采用的。

使用特权

评论回复
风之牧|  楼主 | 2014-7-10 13:43 | 显示全部楼层
原野之狼 发表于 2014-7-10 12:47
手册上的典型应用图都会在前面加一级跟随

恩 跟随是比较简单的解决方法  

使用特权

评论回复
风之牧|  楼主 | 2014-7-10 13:43 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-7-10 13:24
与ADC有关。

正解 哈哈

使用特权

评论回复
gx_huang| | 2014-7-10 15:06 | 显示全部楼层
风之牧 发表于 2014-7-10 13:37
我用的pic的单片机,这是AD输入模型。内阻是不是太小了?

你这个ADC输入模型,如果采样直流或者低速的信号,明显是高阻的,除了漏电流是不确定的,和芯片工艺有关,其它就是一个RC网络(直流阻抗很大的),只要外部有电容,能提供取样瞬间的充电电流,瞬间电压不下降就可以了。这些MCU,我一向是RC分压加滤波电容,精度很好的。

使用特权

评论回复
风之牧|  楼主 | 2014-7-10 18:52 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-7-10 15:06
你这个ADC输入模型,如果采样直流或者低速的信号,明显是高阻的,除了漏电流是不确定的,和芯片工艺有关 ...

请问为什么说它直流阻抗很大?这个我不是太理解,希望您能指点一下

使用特权

评论回复
gx_huang| | 2014-7-10 19:57 | 显示全部楼层
风之牧 发表于 2014-7-10 18:52
请问为什么说它直流阻抗很大?这个我不是太理解,希望您能指点一下

不考虑漏电流,内部就是:
引线等效电阻,小于250欧姆
采样开关电阻,小于3K
采样保持电容,4.4PF
当采样开关闭合,以上3个器件串联,RC网络,电容这么小,基本是高阻,如果是直流,更是高阻了。
当采样开关断开,输入是开路的高阻。

使用特权

评论回复
gx_huang| | 2014-7-10 19:58 | 显示全部楼层
电路图已经很详细了,其实不需要我分析了,等效图的说明也够详细的了。

使用特权

评论回复
Kopapril| | 2014-7-11 15:50 | 显示全部楼层
MARK

使用特权

评论回复
风之牧|  楼主 | 2014-7-11 17:27 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-7-10 19:57
不考虑漏电流,内部就是:
引线等效电阻,小于250欧姆
采样开关电阻,小于3K

明白了  多像指教

使用特权

评论回复
zyj9490| | 2014-7-13 01:37 | 显示全部楼层
要看AD脚的漏电流,再来估算分压电阻取那个级别,工作电流是漏电流的100倍,只能做到1%的精度,

使用特权

评论回复
爬山虎1234| | 2015-10-31 11:22 | 显示全部楼层
您好 请问电压跟随这个怎么理解 谢谢!

使用特权

评论回复
bluecup| | 2015-11-1 12:20 | 显示全部楼层
就是输入阻抗的问题,输入阻抗越大对分压电路的影响越小。输入阻抗就相当于到地的那个分压电阻上并联了一个电阻,具体假设下,如分压电阻两个都是10K,AD的输入阻抗也是10K的话,这个时候的分压后的电压就是不是1/2了,而是1/3了,如果这个换个1M的并联,那对分压的电压影响就非常小了,用运放电压跟随就有这效果。

使用特权

评论回复
数字平平| | 2015-11-2 09:37 | 显示全部楼层
R1和R2的取值遵循的原则:一是不能超过R1和R2的额定功率值,二是在保证不超过额定功率值的情况下尽可能小,因为电阻太大热噪声就大,这些热噪声会影响信噪比的。
RR3是必不可少的,ADC有内部的缓冲级,这个电阻限流保护ADC缓冲级。取值根据你滤波器的截止频率和电阻热噪声考虑。

使用特权

评论回复
caoenq| | 2015-11-3 08:57 | 显示全部楼层
cctv19881023 发表于 2014-7-9 17:31
这其实是一个罗素悖论, 在实际工程当中,用某种测量工具去测量一个系统的时候,实际上最后得出的结果不是 ...

海森堡测不准原理,不可能同时确定一对互易的量

使用特权

评论回复
lamy米| | 2015-11-12 10:36 | 显示全部楼层
mark!学习了

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则