打印
[控制总线]

钻牛角尖:隔离485通讯,隔离侧的地需不需要互相连接。

[复制链接]
1823|8
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
acguy|  楼主 | 2014-11-5 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 acguy 于 2014-11-5 15:01 编辑

有的**说为了抗干扰,需要连接。

但我一直疑惑,即然隔离了,为什么还要共地,再引入了共模干扰。比如有的收发器的工作电压是5V,有的是3.3V,也不排除有人自已搭的电路用12V或24V。甚至钻个牛角尖,485规范只规定了差模的电压,如果A、B线对地的电压就是1000伏,理论上也是符合规范的,但是你这时将地互相连接,就会把别人的端口全部烧光,你还无法索赔。

相关帖子

沙发
naofei67| | 2014-11-5 16:41 | 只看该作者
不接,1000V压差你的485或者他的485就不会烧?

使用特权

评论回复
板凳
acguy|  楼主 | 2014-11-5 17:14 | 只看该作者
naofei67 发表于 2014-11-5 16:41
不接,1000V压差你的485或者他的485就不会烧?

两边都是隔离浮地的,电平会平衡。

使用特权

评论回复
地板
airwill| | 2014-11-11 22:10 | 只看该作者
是的, 既然是隔离了, 就不应该再连接

使用特权

评论回复
5
旋风隼人| | 2014-12-10 12:03 | 只看该作者
隔离了就不应连接地

使用特权

评论回复
6
Like_MCU| | 2014-12-10 19:22 | 只看该作者
不接

使用特权

评论回复
7
243671731qq| | 2016-8-4 09:41 | 只看该作者
acguy 发表于 2014-11-5 17:14
两边都是隔离浮地的,电平会平衡。

真理

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

15

主题

203

帖子

1

粉丝