jing43 发表于 2015-9-12 08:22

本帖最后由 jing43 于 2015-9-14 14:36 编辑

幸福至上 发表于 2015-9-11 22:20
楼主R12,R13,R14都取10K真的好用吗?上下拉的总线电阻感觉太大了哦
接 4.7K 可能会更好。我们的子模块,一个柜上装 36~48 个,所有上下拉电阻合起来,10K 已经够用了。

jing43 发表于 2015-9-12 08:26

本帖最后由 jing43 于 2015-9-12 10:05 编辑

Cheas_Tong 发表于 2015-9-11 17:28
如果能做到发送“1”能是485芯片发送才厉害
发送 1 的时候是由 R10 驱动485芯片的 DI 发送的,DI 这里没有电容,驱动能力够了。发送 1 时,有很短的时间由 485 芯片驱动,就是那个 100P 电容电还没有充满的时候,之后就要靠电阻了。

kangbidz 发表于 2015-9-12 10:11

好厉害的样子噢

仙人球W 发表于 2015-9-12 14:24

mark

RF-7 发表于 2015-9-12 15:56

7,注意,芯片接收到完整的数据包后,需要延时 8ms 左右才能回发,这是由 485 芯片决定的
这个时间是由三极管基的充放电时间常数来决定的。
很难同时适合多种速率,要不是低速率时连续发1没有驱动力就是高速率时需要等待较长时间才能往传数据。

Ted_Chen 发表于 2015-9-12 16:41

这电路跟我一年前做的can收发蛮像的。mark

astudent 发表于 2015-9-13 16:11

xmar 发表于 2015-9-11 17:37
这个不会自发自收。效果不错。

和LZ位电路功能有什么不同?

xmar 发表于 2015-9-14 08:21

astudent 发表于 2015-9-13 16:11
和LZ位电路功能有什么不同?

电路简洁可靠。抗干扰能力更强。

ayl439 发表于 2015-9-14 09:33

MARK!

jing43 发表于 2015-9-14 13:33

xmar 发表于 2015-9-14 08:21
电路简洁可靠。抗干扰能力更强。

你的电路没有画隔离元件。

jing43 发表于 2015-9-14 13:35

RF-7 发表于 2015-9-12 15:56
7,注意,芯片接收到完整的数据包后,需要延时 8ms 左右才能回发,这是由 485 芯片决定的
这个时间是由三极 ...

这个真不是由三极管带来的问题,我们在用主动翻转时,在接收完成后,也要等待 10ms 再发送确认信息。如果没有这个 10ms,通信失败概率很大,在 10% 以上,有了这个 10ms 后,低于 1%。

王力斯 发表于 2015-9-14 22:14

工业电路   果断的顶起

xmar 发表于 2015-9-15 08:30

jing43 发表于 2015-9-14 13:33
你的电路没有画隔离元件。

大多数情况RS485不需要隔离。这个电路用于非隔离485接口。

tinytony804 发表于 2015-9-15 11:15

RF-7 发表于 2015-9-12 15:56
7,注意,芯片接收到完整的数据包后,需要延时 8ms 左右才能回发,这是由 485 芯片决定的
这个时间是由三极 ...

:victory:

tinytony804 发表于 2015-9-15 11:42

将4148换成肖特基管会快点

gmgmgm 发表于 2015-9-15 22:01

jing43 发表于 2015-9-2 09:04
485 后端电路,可抗比较强的冲击,不容易损坏,产品验证。

但在实际使用当中,这种电路损坏炸毁的情况比例还是挺高的,这两个RT并不是你相象的那样自恢复,直接炸开花,已经用到不敢用,寻求更加新颖的接口电路~~ ,有很多厂家为此接口电路犯难哦

jing43 发表于 2015-9-16 08:07

本帖最后由 jing43 于 2015-9-16 08:15 编辑

gmgmgm 发表于 2015-9-15 22:01
但在实际使用当中,这种电路损坏炸毁的情况比例还是挺高的,这两个RT并不是你相象的那样自恢复,直接炸开 ...
那可能是你们使用的环境比较恶劣,你们的电路,加了 RT 的时候有没有同时加 TVS?我们这里实际使用中,还没有烧坏 RT 的。有很多已经连续工作了 5 年了。还有,我们的 PC-232 转 485,是工业隔离模块。所有子 485 模块,都使用隔离电源。

onewaiting 发表于 2015-9-16 09:54

本帖最后由 onewaiting 于 2015-9-16 10:07 编辑

jing43 发表于 2015-9-16 08:07
那可能是你们使用的环境比较恶劣,你们的电路,加了 RT 的时候有没有同时加 TVS?我们这里实际使用中,还 ...
弱弱的问一句,自动翻转是什么意思..........好久没搞这个了,不懂,求指教。
翻转的意思是发送时自动切换?不会是AB自动翻转连接吧?

jing43 发表于 2015-9-16 15:22

onewaiting 发表于 2015-9-16 09:54
弱弱的问一句,自动翻转是什么意思..........好久没搞这个了,不懂,求指教。
翻转的意思是发送时自动切换 ...

我可能表达有误,我这里说的是自动 DE 使能。不是 AB 翻转。

皈依 发表于 2015-9-17 22:23

MARK~
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 分享一个485自动DE使能电路,工程验证,波特率9600~115200