485总线一定要共地吗
请问485总线一定要共地吗?总线中的485部分是否都可以各自采用独立的隔离电源模块,这样就不需要把各自的485地线连在一起了,不知这样是否可以? 不行,必须共地,共模电压可能高到你想不到。 本帖最后由 cool_coder 于 2009-8-30 21:51 编辑看看以前chunyang的贴子:
http://cache.baidu.com/c?m=9d78d513d9c54ba84fede5697d11c0101343f1172ba1a4013894cd47c9221d03506790a63a675541c4c50b3149ee184bea87672f681e76ffcb98c957ddb9902c2c8b25356d1c844317d71eafc84625c127965ee2ab1ef0ba8768d5f18c&p=8b2a9015d9c441b11db582271305&user=baidu 不是100%的要共地,但很多情况下需要,不可一概而论。至于是否需要采用隔离电源供电也要根据485网络运行环境决定,不过做产品设计的话,要考虑最极端的情况,电路设计上要据此为标准并为灵活选择留有余地,这样在实际应用中就可以根据需要进行“积木式”组合选择,在成本和性能方面得以兼顾。 晕了,花里胡哨说了一堆到底是要共地还是不共地?即使部分情况下需要你也没说出来个一二三那 非隔离的话必须共地;
全电气隔离的话当然是不共地。
不知LS明白了没有? 不动脑筋想求得万用法宝是不现实的。 我不知道为什么共地,但知道共地是没错的,不共地会出错误的哦 晕啊!!!
页: