485这样接可以吗?
大家看一下,485使能端这样接可以吗? 数量不多可以caoenq 发表于 2016-4-19 15:46
数量不多可以
这里我们只说这种使能控制方式,如果用ADM2483系列,一个总线挂256个节点可以吗? 最好用PNP三极管倒相,平时更省电。 gx_huang 发表于 2016-4-21 17:12
最好用PNP三极管倒相,平时更省电。
该怎么接呢? QQ826220679 发表于 2016-4-21 17:15
该怎么接呢?
NPN和PNP,就是电阻、三极管上下对调一下呀。 该接法是发0不发1,逻辑1靠总线偏置实现。此法无需控制端,但总线线路较长或节点数较多、通讯速率较快时会逐渐变的不可靠,所以要根据你的具体应用特点来决定是否该用此电路。 gx_huang 发表于 2016-4-21 19:46
NPN和PNP,就是电阻、三极管上下对调一下呀。
明白了,另外这样的用法,如果总线设备多了,是不是通讯质量会降低或者可靠度不行啊?和单独的IO控制收发使能,可靠度相比怎么样啊? chunyang 发表于 2016-4-23 17:38
该接法是发0不发1,逻辑1靠总线偏置实现。此法无需控制端,但总线线路较长或节点数较多、通讯速率较快时会 ...
理解了,非常感谢!
页: