请问自制变压器的功率计算问题
例如220~15v的变压器
初级线圈直流内阻130欧,次级线圈直流内阻10欧,在不考虑导线承受多大电流的情况下,怎么计算
请大家帮我看看我这样计算对不对
从次级线圈计算:
次级线圈等效为一个理想电感和一个阻值10欧德电阻串联,所以当负载短接的时候变压器的次级消耗功率最大=15*15/10=25W,
由负载最大功率传输公式,即负载电阻和信号源内阻阻值相等的情况下,负载功率最大,
得负载最大功率为15*15/(10*2)/2=225/40=6W
请教各位这样大概估计变压器的最大输出功率对不对 以前好像是以铁芯的截面积来算的