cz6582825 发表于 2016-5-24 12:37

RS485 接口的EMC保护电路,大神给修改下看看


分2级保护
在瞬态二极管的周围为一个整流桥,进行瞬态管的保护
两个气体放点管
电阻为退偶电阻,再给放电管争取一些启动时间
磁环进行传导抗扰度的保护
有没有大神给看看,能否修改,或者推荐一下比较新的概念或者电路,
之前听别人说,在通讯线到大地之间连一个高压电容就OK了,不知道行不
我们的传导抗扰度都在10M到50M可能会出问题,需要在增加一个磁环才行,
能否使用扼流圈进行传导抑制?

haiiang 发表于 2016-6-26 14:06

看不懂

cz6582825 发表于 2016-6-26 22:19

haiiang 发表于 2016-6-26 14:06
看不懂

谢谢关注

kaisa0826 发表于 2016-6-30 08:48

太复杂了点,第二级还用气体放电管有点不太对吧,可以考虑tvs。
和主流实用485电路有点远。

chigexiaoshan 发表于 2016-7-2 21:54

您这要达到什么样的保护等级啊?过于复杂了点...目前网上有很多485前端保护电路,简单实用的...

b_cool2010 发表于 2016-7-6 11:18

搞这么复杂~~我们就用两个TSS
大不了再串两个电阻

zmf4420 发表于 2016-7-6 16:10

485搞这么复杂?

xuejin250 发表于 2016-7-7 11:10

{:funk:}{:funk:}

langtuodianzi 发表于 2016-7-12 17:06

RS485接口防护电路:






适用于RS-485通信端口的多种不同EMC兼容解决方案,设计人员可按照所需的保护级别选择保护方案。

碧飞雪 发表于 2016-7-19 11:30

感觉好复杂,应该很简单就能解决

jackhwang 发表于 2016-8-23 13:15

这样设计是过认证

eyesee2008 发表于 2016-8-24 16:30

楼主是弄得复杂了

EMC110 发表于 2016-8-29 22:40

EMC一定是根据标准来的。有些标准没有很高的要求加个TVS就搞定了。EMC测试是产品级测试,与硬件软件都有关系,有时候简简单单软件滤波可以省下好多成本。