lxl_0598 发表于 2010-3-18 17:50

急急急,求助,关于电机电源线的选取

下班刚要走人,老板突然进来,叫我计算个数据,算好后电话给他。
晕菜
是这样的
三相电机额定功率13.5KW,要计算配什么电源线就是电源线的粗细。

大概知道个思路,算出其额定电流,再估算启动电流,然后根据1平方的线能承受的电流来计算。


大学就 学过一学期的电机课,现在又没搞硬件,是个CODER,没办法,急着要,望哪位高手指教。

希望蚂蚁能看见,进来指点一二。

谢谢

lxl_0598 发表于 2010-3-18 19:36

怎么没人解答 高手不在?

lxl_0598 发表于 2010-3-18 19:40

难到没人看到?

lxl_0598 发表于 2010-3-18 19:40

没人看到?

lxl_0598 发表于 2010-3-18 19:40

还是没人看到?

lxl_0598 发表于 2010-3-18 20:35

额 自救
-----------------------------------------------------------------------------------------------
按此口诀计算电流
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

估算额定电流为27A
启动电流:降压启动 2到 4倍 取3倍81A, 全压启动 5 到 7倍 取6倍 162A。
电源铜线按2.5平方毫米 28A, 4个平方毫米 35A25平方毫米 120A

为安全起见选取4个平方毫米

--------------------------------------------------------------------------------
不知道这么计算有没错误欢迎指教

lxl_0598 发表于 2010-3-18 20:36

高手 吃完饭了没

lxl_0598 发表于 2010-3-18 20:36

高手 出来指教

lxl_0598 发表于 2010-3-18 20:37

顶到首页 高手就看的到了

lxl_0598 发表于 2010-3-18 20:37

up

lichongloveyou 发表于 2010-3-18 20:53

如此耐心。!!俺不会

mohanwei 发表于 2010-3-18 21:08

4平方??25平方都打不住吧,线材采购还要盯紧了

aihe 发表于 2010-3-18 22:22

一般如果不是频繁启动10平方就足已

水映1990 发表于 2010-3-18 22:22

学习中

gdqinci 发表于 2010-3-19 12:00

学习了

cqh250551610 发表于 2010-3-19 13:10

1

tjcao 发表于 2010-3-19 13:12

本帖最后由 tjcao 于 2010-3-19 13:22 编辑

按照附件中表格选择.额定电流27A,可选4个平方的电缆。

xiaolh 发表于 2010-3-19 18:56

至少至少....6个平方
裕量啊!!!

itelectron 发表于 2010-3-20 08:35

16楼 的是病毒?

xuyaqi 发表于 2010-3-21 10:59

不频繁启动启动电流不需考虑,额定电流27A 2.5mm2 铜芯线足已。