xueyizhiyong 发表于 2016-10-25 09:57

PLC输出信号不稳定

各位老师,紧急求助。我今天遇到一个问题,从工作现场取一个4-20ma的压力信号接入西门子AI模块。电流信号稳定,但是电脑上显示的压力有波动有时1.65有时1.60 以为是模块有问题,更换模块后还是有波动。请各位老师指点。

发现工业领域的手机在线平台少之又少,今天发现一个,主旨是快捷查找渠道商,还有资深人员进行产品技术和应用解答。对销售,采购和技术来说是非常实用的。

有时候会遇到一种情况,做一些项目的时候需要采购一些自动化产品,但不知从何下手。搜百度吧,说实话,几乎每家公司都说自己是一级代理,但不太好判断究竟谁是夸大其词。搜淘宝或者阿里巴巴吧,总觉得这些主要卖生活用品的平台,对自动化行业的事情是外行,不会很专注,所以是个商家就能自己开个店卖卖东西,也不知道究竟是真货还是假货。除此之外,一些行业网站虽然会更专注一些,但也能明显感到商家资料不全,总觉得差点什么。直到前些日子在Q\"\"里,看到一个广告,说是有个叫 问渠 的这么一个APP,专门做自动化的,我就下下来试了试。
整体的体验,虽然感觉APP还在初步阶段,内容还不是很充裕,但随着时间的发展,当很多人重视这么一个平台的时候,至少对于做自动化相关设备采购工作的人员来说,方便的不是一星半点。

gszou 发表于 2016-10-25 10:03

请问一下:电流信号稳定。这句话是如何确认的?
也就是说,你依据什么说电流信号稳定呢?

依依不舍 发表于 2016-10-25 22:03

压力不是会变化的吗?plc检测的变化反馈回去数据变动难道不是正常的?楼主,确定一下不接压力传感器和接压力传感器不接入测量管道中试试,这样就找到问题的范围了

dongxiaoer 发表于 2016-11-9 17:17

1.电流信号稳定是如何确认的
2.接线是否正确。据我所知,西门子的AI模块有好几种接法,分别对应不同的模拟量输入形式。对照手册检查接线是否正确
3.地线是否接好。如果地线接好,电流信号一般是比较稳定的,不会产生大的波动

希望能对你有帮助