mgarm
发表于 2016-11-18 08:31
CAN总线过不了“射频场感应的传导骚扰抗扰度”,求解
本帖最后由 mgarm 于 2016-11-18 08:32 编辑
如题,主机带几十个从机,从机由主机供电,电源线和CAN两根电缆一起共4根线上加干扰,主机误动作。
电缆采用的双绞线,要求不能采用屏蔽线。
EMC110
发表于 2016-11-18 21:40
可能电源受到影响。在主机电源上加共模抑制的器件,共模电感,电容,等
EMC110
发表于 2016-11-18 21:41
差模多加电容
EMC110
发表于 2016-11-18 21:43
试验时可加磁环一试,电源与通信线要分开做,确定原因。
mgarm
发表于 2016-11-18 22:09
电源和总线哪个更容易受干扰?
icecut
发表于 2016-11-18 23:05
电源更易.
通信出错会检测到的
290399937
发表于 2016-11-19 07:56
can是否隔离?
langtuodianzi
发表于 2016-11-24 16:21
电源和通信要隔离分开。
liujt_7
发表于 2022-11-19 17:58
我也遇到了同样的问题
liujt_7
发表于 2022-11-19 18:03
这个最终过了实验吧
skm2008
发表于 2022-12-19 14:34
通讯线一般都是采用双绞屏蔽线
skm2008
发表于 2022-12-24 10:38
需要采用隔离Can设计
页:
[1]