wajtmusic 发表于 2017-4-7 17:43

DC12V 接口EMC设计标准电路

下图是DC12V 接口EMC设计标准电路,从备注说明来看,电路设计到接口的浪涌防护,静电防护,EFT,传导,辐射,在此想问下,此电路有实际应用的效果会是怎样的?

langtuodianzi 发表于 2017-4-20 11:40

楼上的防护电路不可取,堆积的防雷元件过多。
推荐简洁的防护电路:

dyrsa 发表于 2017-6-2 17:34

电路设计取决于需求的规格指标,如防护电路取决于应用场景,需求指标。

firefight4321 发表于 2017-6-2 18:20

选合适的器件,等级比较高

YzhengFang 发表于 2017-6-28 14:52

该电路浪涌共模的时候怎么办?

langtuodianzi 发表于 2017-7-5 12:54

此电路满足共模防护4KV。



fxxxysh 发表于 2017-10-17 17:23

MARK

xunchangreng 发表于 2017-10-26 16:43

langtuodianzi 发表于 2017-4-20 11:40
楼上的防护电路不可取,堆积的防雷元件过多。
推荐简洁的防护电路:

TVS管无法防止浪涌,感觉这个防护电路不太合理

随风而去吧 发表于 2021-1-10 21:21

很棒棒哦,值得学习

kwiewie1988 发表于 2021-11-12 20:01

langtuodianzi 发表于 2017-4-20 11:40
楼上的防护电路不可取,堆积的防雷元件过多。
推荐简洁的防护电路:

这个电路没能抑制共模EMI

cctv19881023 发表于 2023-4-2 00:44

langtuodianzi 发表于 2017-4-20 11:40
楼上的防护电路不可取,堆积的防雷元件过多。
推荐简洁的防护电路:

这个防护电路的静电和浪涌泄放回路是不是供电负极,我看没有引入大地进来