it_yrj 发表于 2017-7-6 20:57

EG0001微波感应模块触发异常(BFS520)

本帖最后由 it_yrj 于 2017-7-6 21:25 编辑

微波感应模块:采用典型、开源电路原理图设计,BFS520高频三极管,处理芯片采用EG0001,模块采用8V通过LDO转5V供电。目前遇到的问题:
1、在8M*8M的房间内,可以有效的工作,静止不动,无触发;移动,可触发。当时当同样的模块放在8M*16M的房间内,模块一直处于触发状态(持续输出高电平)? 目前无解?是否是离反射墙壁的距离太远?
2、针对这种模块如何进行测试?因为是新手,且对射频这块几乎不了解,所以调试起来很迷茫,还望多多指点。
原理图如下:
进运放之前的测试波形如图:

天线末端的测试波形如图:


it_yrj 发表于 2017-7-6 20:59

同样的底板,热释电(D203S)感应可以有效的完成触发。

it_yrj 发表于 2017-7-6 20:59

射频部分,采用图中布局布线来实现的

it_yrj 发表于 2017-7-7 08:41

补上实际的原理图和PCB:

电子小童 发表于 2017-9-6 19:02

测试环境需空旷,高度重要