leilalove 发表于 2012-4-27 10:45

考古,问一下我R1,R2用的10欧电阻,1206封装,会出现烧坏的情况
坏了后电阻增大到数k欧导致通信中断,会是什么原因呢……

meyong08 发表于 2014-8-28 20:17

chunyang 发表于 2007-4-4 10:14 static/image/common/back.gif
线路两头各需一个,中间不需要。20欧电阻是有必要的,可以隔离故障节点。偏置电阻的最佳值要根据偏置节点数 ...

您好,我在实际测试一个485电路时发现,偏置电阻不同取值,会影响到A、B线上的阻抗值。
比如,上下拉取值2K时,AB线阻抗为12K左右,取值20K时,AB线阻抗是40K以上。
难道不同的偏置电阻也会影响设备的接入阻抗吗。
谢谢!

chunyang 发表于 2014-8-29 00:16

meyong08 发表于 2014-8-28 20:17 static/image/common/back.gif
您好,我在实际测试一个485电路时发现,偏置电阻不同取值,会影响到A、B线上的阻抗值。
比如,上下拉取值 ...

当然有影响,所有阻抗都是回路内阻抗,接在总线与电源和地间的偏置电阻毫无疑问是在回路内。

黑小子mxx 发表于 2014-11-12 14:36

不错