tcc8073 发表于 2010-11-17 06:53

工控机232串口的问题

我用一家公司的工控机的232口和我的产品连接,发现我的产品只能发射数据,不能接收数据,量串口数据线,发现2和3脚是短路的,再量另外一台工控机的232口,情况是一样的;我买了二片PCI转232的卡插上,发现同样的问题,串口卡的2和3脚也是短路;但是如果把我的产品接到其他台式电脑上能稳定工作,并且在其他电脑上使用串口卡也能很正常工作,请问各位,是什么让工控机自带串口和接上的串口的2,3脚短路,我对电脑主板设计不是很了解,希望懂的高手指点下.

zjswuyunbo 发表于 2010-11-17 14:15

工控机坏了?
照理说,其他电脑能的工控机也没问题的

delong_z 发表于 2010-11-18 12:56

应该是用的单线通讯,半双工,收发分时复用。

shyanming 发表于 2010-11-18 15:41

单线通讯

tcc8073 发表于 2010-11-20 17:21

问题已经解决,延长线有问题,不接的时候延长线不短路,接上后延长线短路,这款工控机的串口也确实比较容易受干扰,谢谢各位

zero_up 发表于 2010-11-22 14:47

有些问题真是想不到

yzm8900 发表于 2011-2-17 16:31

学习

shangken 发表于 2011-2-22 15:37

学习了

yuanfeng05 发表于 2011-2-27 00:40

学习

lds514 发表于 2011-3-11 09:48

看来要仔细,问题千奇百怪啊
页: [1]