mcuatmel 发表于 2011-2-24 09:43

请高手指点下CAN通讯用线问题

系统组成:主机n连主机n的50个终端+主机连n+1。。。一个接力式网络
试验时用十几米的电缆没问题,上百米后不好用,终端初始化CAN过不去。
主机:带CAN的ARM7+82C250
终端:51+SJA1000+82C250
速率:10K
如果不接终端只是主机间相连没问题,这个用2000米的仿真电缆也试了,一点儿问题没有。主机连终端,近了可以,远了就出现终端初始化SJA1000失败错误,用仿真电缆也是一样,不知问题出在何处?请高手指点。
页: [1]