liuoulyy 发表于 2017-9-27 11:41

用网线做RS422通讯线的问题

用网线做RS422通讯线的问题.网线上的一组双绞线分别接 A (RXD+ 接收数据) 和 B (RXD- 接收数据).还是接 A (RXD+ 接收数据)和 Y (TXD+ 发送数据).这二种接法哪种抗干扰的好?



airwill 发表于 2017-9-27 21:30

RS422通讯, 应该使用2组双绞线, 分别接 A,B 和 X,Y, 否则抗干扰都不好

chunyang 发表于 2017-9-27 23:53

422要求用两组双绞线,线缆按以太网序压制,也可以直接用成品线。1-2、3-6、4-5、7-8各为一组,用其中任意两组即可,XY一组,AB一组。

ningling_21 发表于 2017-9-29 10:38

TX+和TX- 一对双绞线
RX+和 RX- 一对双绞线
页: [1]