andyjian 发表于 2018-6-21 14:23

TIDSP2000系列的CAN邮箱发送问题

各位大虾,如果CAN总线阻塞,还能不能在发送邮箱里更新新的数据呀!如果能更新,那么发送缓冲里的数据能不能更新?

andyjian 发表于 2018-6-21 17:03

解决了怪自己太粗心了,设置了一个寄存器

zhangmangui 发表于 2018-6-25 23:06

andyjian 发表于 2018-6-21 17:03
解决了怪自己太粗心了,设置了一个寄存器

最好还是分享一下吧    可能会帮到其他的网友

andyjian 发表于 2018-7-10 15:40

zhangmangui 发表于 2018-6-25 23:06
最好还是分享一下吧    可能会帮到其他的网友

有一个寄存器CANOPC置0后,邮箱就解除写保护了,邮箱里的数据就能被更新了,不然在CAN阻塞了,邮箱里的数据会一直存在
页: [1]