6688hyc 发表于 2018-11-2 11:42

隔离变压器屏蔽层的接地,接在一次侧 还是二次侧??


这里说的屏蔽层的接地端必须在接收电路一侧。把我看糊涂了,到底是哪一侧?一次侧 还是 二次侧?
另外这是为什么呢?
大神们,谢谢啦

zhanghongyanros 发表于 2018-11-3 10:31

按照字面意思,接收电路应该是在二次侧。

skm2008 发表于 2018-11-14 16:39

接在二次侧,有利于干扰的泄放

caoenq 发表于 2019-6-18 08:42

接在1次测的PE.

steelen 发表于 2019-7-12 16:25

如果二次侧有很好的接地的话,接二次侧
否则接一次侧
页: [1]