hiuming 发表于 2019-3-7 20:07

使用28335驱动继电器会卡死

如题,设计插座,使用28335驱动继电器,当插座上带有运行中的风扇时,控制继电器关断会造成28335卡死,求帮助有可能是哪些原因造成的??

zhangmangui 发表于 2019-3-7 23:07

隔离没做好   控制切换时冲击造成造成MCU异常   看看你的硬件设计

zhangmangui 发表于 2019-3-7 23:08

你说的卡死   是连接仿真器的时候吗      仿真器也存在隔离不隔离

simonliu009 发表于 2019-3-9 14:39

本帖最后由 simonliu009 于 2019-3-9 14:42 编辑

电机启停的电压浪涌冲击。
个人看法有两种解决方式:
1. 使用过零检测关断,需要考虑继电器的动作延时。
2. 开关并联RC吸收电路。RC计算考虑一般家用的电扇功率就行了。

zhangmangui 发表于 2019-3-10 23:09

推荐楼上说的吸收电路处理   在电机驱动H桥中经常看到吸收电容   针对过冲等

simonsun007 发表于 2019-3-14 17:21

硬件电路是直接用28335控制继电器的吧,加个光耦隔离就好了